Андре3377
Уважаемые коллеги. Подскажите кто знает, сталкнулся с этим агрегатом впервые, сейчас изучаю его. Вопрос вот в чем значить к менеджеру горения подкл регулятор 2трм1 к регулятор у подкл датчик температуры, он увеличивает и уменьшает мощность горелки, уст по температуре стоит 55 градусов, когда мощность горелки достигает 100% а это 55грудусов на трм, то 2трм1 вкл реле к2 на уменьшения мощности, мощность со 100%начинает уменьшается НО не до 20% а только 30% реле к2 замкнуто сигнал на уменьшения мощности приходит, а ниже 30% не уменьшается, я правильно понимаю что нужно перестроить сервоприводы газ воздух, то есть уменьшить мощность гарелки при минимальном режиме горения?
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 9.7.2022, 10:49) *
я правильно понимаю что нужно перестроить сервоприводы газ воздух

Наверное, всё несколько сложнее...
Андре3377
Цитата(tiptop @ 9.7.2022, 10:55) *
Наверное, всё несколько сложнее...

Почему так думаете, а что по вашему может быть?
Kotlovoy
2трм1 не способен управлять модулируемой горелкой. Для этого нужен ПИД регулятор.
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 9.7.2022, 10:49) *
мощность со 100%начинает уменьшается НО не до 20% а только 30% реле к2 замкнуто сигнал на уменьшения мощности приходит, а ниже 30% не уменьшается

Чем измеряете мощность?
Андре3377
Цитата(Kotlovoy @ 9.7.2022, 14:14) *
2трм1 не способен управлять модулируемой горелкой. Для этого нужен ПИД регулятор.

2ТРМ1 работает в режиме к1 замкнулось на панели гарелки начала увеличиваться как я понял мощность то есть % от 0до100 достигнув уставки 55градусов к1 размыкается и вкл реле к2 охладитель уменьшает от 100 до 20% мощность, но почему то доходит до 30%. Внешний Пид не используется.

Цитата(tiptop @ 9.7.2022, 15:02) *
Чем измеряете мощность?

На панели видим при увеличение горения увеличивает % горения и так же при достижение уставки в трм уменьшается % горения может это и степень открытия сервопривода.
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 9.7.2022, 10:49) *
со 100%начинает уменьшается НО не до 20% а только 30%

Из-за чего возникла задача уменьшать до 20%?
Почему бы не до 10?
Kotlovoy
Судя по всему, вы вообще не обучались по горелкам. Вы аттестованы в Ростехнадзоре для работ с газоиспользующим оборудованием? Если нет, то вы подставляете своего начальника под статью, случись чего.
Андре3377
Цитата(Kotlovoy @ 9.7.2022, 20:52) *
Судя по всему, вы вообще не обучались по горелкам. Вы аттестованы в Ростехнадзоре для работ с газоиспользующим оборудованием? Если нет, то вы подставляете своего начальника под статью, случись чего.

Все необходимые доки имеются. Но именно с этой горелкой дело не имел.
Kotlovoy
Газоанализатор-то имеется? Без него к горелке и подходить смысла нет.
CNFHSQ
Цитата(Kotlovoy @ 9.7.2022, 21:06) *
Газоанализатор-то имеется? Без него к горелке и подходить смысла нет.

У нас Ростехнадзор не захотел с нами заниматься. 29 лет проработали без. Вначале энергонадхор, а затем ведомственная комиссия
Андре3377
Цитата(tiptop @ 9.7.2022, 20:21) *
Из-за чего возникла задача уменьшать до 20%?
Почему бы не до 10?

Потому что рекомендованная мин мощность горелки 20%.В чем фишка, горелка прогресивного типа, к ней подкл пульт упр росматик 200 там стоят три трм, два трм1 и трм12 пид. Горелка стоит на гвс, гвс расход переменный горелка при вкл выходит на 30% мощности и греет, как тепм набралась до 80град на выходе оператор выкл грелку в ручную, как темп опустилась до 59град вкл горелку, понимаете в чем дело вот я не пойму назрена там трм 12 пид рег который должен упр мощностью горелки, ну смотрите такая ситуация уменьшился расход гвс теплосьем стал минемальным даже если горелка и на 30% мощности горит она греет контур темп растёт ну уменьшит пид мощность до 20% ну до 10% но из за малого теплосьем все равно котёл будет перегревать выше уставки, тут выкл его трм1 по верх предел темп уст, не проще ли цыкл вкл выкл трм1 сделать интервал вкл откл где-то час, понимаю что не совсем хорошо для горелки, но пид там зачем ума не приложу, даже если расход увеличится 30%мощности хватает за глаза. Диапазн мощности от 740кВт до 6850МВ.Второй вопрос если придётся настраивать пид 12трм на горелки как оптимальней это сделать, сейчас трм вкл выкл работает.