Цитата(tiptop @ 9.7.2022, 20:21)

Из-за чего возникла задача уменьшать до 20%?
Почему бы не до 10?
Потому что рекомендованная мин мощность горелки 20%.В чем фишка, горелка прогресивного типа, к ней подкл пульт упр росматик 200 там стоят три трм, два трм1 и трм12 пид. Горелка стоит на гвс, гвс расход переменный горелка при вкл выходит на 30% мощности и греет, как тепм набралась до 80град на выходе оператор выкл грелку в ручную, как темп опустилась до 59град вкл горелку, понимаете в чем дело вот я не пойму назрена там трм 12 пид рег который должен упр мощностью горелки, ну смотрите такая ситуация уменьшился расход гвс теплосьем стал минемальным даже если горелка и на 30% мощности горит она греет контур темп растёт ну уменьшит пид мощность до 20% ну до 10% но из за малого теплосьем все равно котёл будет перегревать выше уставки, тут выкл его трм1 по верх предел темп уст, не проще ли цыкл вкл выкл трм1 сделать интервал вкл откл где-то час, понимаю что не совсем хорошо для горелки, но пид там зачем ума не приложу, даже если расход увеличится 30%мощности хватает за глаза. Диапазн мощности от 740кВт до 6850МВ.Второй вопрос если придётся настраивать пид 12трм на горелки как оптимальней это сделать, сейчас трм вкл выкл работает.